Предназначен для включений (отключений) и защиты от коротких замыканий устройств автоматики, сигнализации и освещения в угольных и сланцевых шахтах. Выключатель обеспечивает: - оперативное включение и отключение цепи; - защиту цепи нагрузки от токов короткого замыкания; - штепсельное подсоединение нагрузки; - реверсирование нагрузки штепселем; - пропуск транзитного кабеля; - световую сигнализацию о срабатывании максимальной токовой защиты. одстанции трансформаторные типа КТПВ. Параметр Номинальное напряжение, переменное, трёхфазное, частоты ( ± 50), Hz, V до 660 Номинальный ток “мах” расцепителей, А 6,3;10;16;25 Ток установки “макс.” токовой защиты, А (погрешность срабатывания на каждой установке от -10% до +20%) 18,9;30;192;300 Коммутационная способность при коэффициенте мощности испытательной цепи (0,3 ± 0,05), kA, не менее: включающая (мгновенное значение ударного тока) 5,0 Коммутационная способность при коэффициенте мощности испытательной цепи (0,3 ± 0,05), kA, не менее: отключающая (действующее значение тока) 2,5 Усилие включения-откючения, N, не более 100 Уровень взрывозащиты РВ