Аппарат для испытания диэлектриков АИГ-70/55 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 70 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением до 55 кВ частотой 50 Гц. Наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ: - На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме 70 - На переменном напряжении в продолжительном режиме 55 - На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме 55 - На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме 100 (200) - На переменном напряжении в продолжительном режиме 120 (250) - На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме 150 (300) Приведенная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более ± 3 Диапазон измерения испытательного напряжения, кВ: - На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме 1,0 – 70 - На переменном напряжении в продолжительном режиме 1,0 – 55 - На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме 1,0 – 55 Приведенная погрешность измерения выходного тока, %, не более ± 3 Диапазон измерения испытательного тока, мА 5,0 – 140 (10,0 – 320) Потребляемая мощность, кВА, не более 7,5 (17,5) Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ, не более 8.5 (22) Напряжение питающей сети, В однофазное 220 ± 22 Частота питающей сети, Гц 50 ± 1